關于消防系統都需要維護與保養,不然就不能發揮它原本的作用,就像我們開的車都需要每年定期保養,我們就應該把愛惜車這種想法用在消防設備上才能讓這些消防設施更好的儲存。消防設施是在發生火災時消防員同志們必須要攜帶的,也就是他們在我們身邊守護著我們的生命安全,我們才會有現在的美好家園,他們也是很愛惜他們每次出警時的設施才會保護好我們。那么這些消防設施該如何保養呢?下面就由新疆消防維保的小編帶你來看看吧。
氣體滅火系統的維護保養
維修保養工作內容
1檢查保養各臺氣體滅火控制器,測試其功能是否正常;
2檢查啟動瓶藥劑貯瓶的壓力是否符合出廠充裝壓力和設計要求(壓力表指針是否在綠區),有無泄漏現象;
3檢查試驗手動、自動緊急啟、停放氣裝置功能是否正常;
4定期對電磁閥、瓶頭閥解體清洗,加硅油潤滑;
5模擬自動報警系統中的煙、溫感探測器同時動作,通風空調是否停止,防火閥是否關閉,檢查氣瓶的電磁閥是否在規定的時間內動作,控制屏是否有放氣信號,消防中心是否有信號,警鈴、蜂鳴器是否動作;
6檢查氣體滅火系統啟動瓶、藥劑瓶有無變形,有無腐蝕、脫漆;
7檢查控制氣管有無變形或松脫,檢查高壓軟管有無變形、生銹或老化;
8檢查氣體保護區域(防護區)內的圍護結構、開口等是否符合要求。
維修保養工作標準
1氣體滅火控制器完好,控制功能正常;
2啟動瓶和藥劑貯瓶壓力符合出廠標準和設計要求;
3手動、自動、緊急啟、停放氣裝置靈敏、有效;
4電磁閥、瓶頭閥動作靈活、有效;
5模擬試驗時,通風空調停止,防火閥關閉,電磁閥延時動作,各項聯動功能正常;
6啟動瓶、藥劑貯瓶完好,無變形、無腐蝕、脫漆;
7控制氣管無變形、松脫,連接牢固、可靠,高壓軟管無變形、生銹或老化,連接穩固;
8防護區圍護結構、開口符合規范要求。
維修保養工作計劃
1每月檢查保養各套氣體滅火控制器,測試其功能是否正常;
2每周檢查啟動瓶和藥劑貯瓶的壓力是否符合出廠充裝壓力和設計要求(壓力表指針是否在綠區),有無泄漏現象;
3每月檢查試驗手動、自動緊急啟、停放氣裝置功能是否正常;
4每年至少一次對電磁閥、瓶頭閥解體清洗,加硅油潤滑;
5每月模擬自動報警系統中的煙、溫感探測器同時動作,通風空調是否停止,防火閥是否關閉,檢查氣瓶的電磁閥是否在規定的時間內動作,控制屏是否有放氣信號,消防中心是否有信號,警鈴、蜂鳴器是否動作;
6每月檢查氣體滅火系統啟動瓶、藥劑瓶有無變形,有無腐蝕、脫漆;
7每周檢查控制氣管有無變形或松脫,檢查高壓軟管有無變形、生銹或老化;
8每月檢查氣體保護區域(防護區)內的圍護結構、開口等是否符合要求。
看完上述你知道那些消防員同志們是怎樣每次保養他們的“武器”了嗎?從小我們接受的教育就是有困難找警察,這種思想也是在我們的腦海里根深蒂固,而救火當然是找消防員“叔叔”們,遇到其他困難也可以找消防員叔叔們,但是不要打擾他們的工作哦。如果你還有關于消防方面不懂的,有疑問歡迎咨詢新疆消防維保的小編哦。