新疆德誠恒安消防工程有限公司
新疆安宇消防技術服務有限公司
新疆德順久安消防設備有限公司
新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 常見問題

你不知道的消防維保小知識——火災自動報警系統。

所屬分類:常見問題    發布時間: 2021-01-04    作者:德誠恒安
  分享到:   
二維碼分享

關于消防系統都需要維護與保養,不然就不能發揮它原本的作用,就像我們開的車都需要每年定期保養,我們就應該把愛惜車這種想法用在消防設備上才能讓這些消防設施更好的儲存。消防設施是在發生火災時消防員同志們必須要攜帶的,也就是他們在我們身邊守護著我們的生命安全,我們才會有現在的美好家園,他們也是很愛惜他們每次出警時的設施才會保護好我們。那么這些消防設施該如何保養呢?下面就由新疆消防維保的小編帶你來看看吧。

消防

火災自動報警系統的維護保養

維修保養工作內容

1用專用測試儀器分期分批次全面測試探測器的動作及確認燈的顯示,試驗煙、溫感探測器動作是否靈敏;

2檢查試驗主控屏是否正常,有報警信號源時是否正確顯示某區探測器動作,警鈴蜂鳴是否鳴響;

3試驗手報按鈕報警,本層及其上、下各一層警鈴是否動作鳴響,消防中心顯示報警區域是否準確;

4檢查主控屏和聯動控制屏的各項輸入、輸出顯示功能是否正常,并全面清潔、保養;

5檢查各個界面(模塊)和主機系統外圍設備的通信、控制信號是否正常,檢查界面(模塊)輸出電壓是否正常,確保正常運行;

6檢查工作電池組、充電器的工作狀態以及檢查備用電池的電壓及其他指標參數是否符合要求;

7檢查系統設備所有接線端子是否松動、破損和脫落;

8定期對備用電源進行1~2次充放電試驗;1~3次主和備用電源自動切換試驗;

9定期對感煙、感溫探測器進行清潔,必要時進行清洗,確保報警靈敏;

10定期檢測報警主機控制程序有否亂碼,確保主機功能正常;

11定期測試報警主機系統的接地電阻是否滿足要求,并做好記錄。

維修保養工作標準

1探測器動作靈敏,報警準確;

2主控屏工作正常,正常顯示報警區域和輸出聯動信號;

3手報按鈕動作靈敏,報警準確,聯動功能正常;

4主控屏和聯動控制屏外觀完好、清潔,各項輸入、輸出顯示功能正常;

5界面(模塊)各項參數正常,與外圍設備的通信、控制信號正常;

6電池組的電壓及其他參數正常,供電穩定、可靠;

7系統設備所有接線牢固,無松動、破損或脫落;

8主、備電源自動切換功能正常;

9探測器外觀完好,內外部清潔,功能正常;

10報警主機控制程序正確,各項功能正常;

11系統接地電阻符合規范或設計要求。

維修保養工作計劃

1每月用專用檢測儀器分期分批全面測試探測器的動作及確認燈的顯示,試驗煙、溫感探測器動作是否靈敏;

2每月檢查試驗主控屏是否正常,有報警信號源時是否正確顯示某區探測器動作,警鈴蜂鳴是否鳴響;

3每月試驗手報按鈕報警,本層及其上、下各一層警鈴是否動作鳴響;

4每周檢查主控屏和聯動控制屏的各個顯示功能是否正常,并全面清潔、保養;

5每月檢查各個界面(模塊)和主機系統外圍設備的反饋信號是否正常,每季定期測試界面(模塊)輸出電壓是否正常,確保正常運行;

6每季檢查工作電池組、充電器的工作狀態以及檢查備用電池的電壓及其他指標參數是否符合要求;

7每季檢查系統設備所有接線端子是否松動、破損和脫落。

8每季定期對備用電源進行1~2次充放電試驗;1~3次主和備用電源自動切換試驗。

9每季定期對感煙、感溫探測器進行清潔,必要時進行清洗,確保報警靈敏;

10每周定期檢測報警主機控制程序有否亂碼,確保主機功能正常;

11每月定期測試報警主機系統的接地電阻是否滿足要求,并做好記錄。

看完上述你知道那些消防員同志們是怎樣每次保養他們的“武器”了嗎?從小我們接受的教育就是有困難找警察,這種思想也是在我們的腦海里根深蒂固,而救火當然是找消防員“叔叔”們,遇到其他困難也可以找消防員叔叔們,但是不要打擾他們的工作哦。如果你還有關于消防方面不懂的,有疑問歡迎咨詢新疆消防維保的小編哦。