自動噴水滅火系統的維護保養
維修保養工作內容
檢查試驗樓層噴淋管網末端試驗裝置是否正常(水壓、流量是否達到要求);
檢查試驗水流指示器動作是否靈敏,報警是否及時準確,復位是否正常,消防中心是否有顯示等;
檢查噴淋頭、管道是否完好,有無爆裂隱患;
檢查各個閥門是否處于正常開啟狀態,試驗樓層信號閥門開關是否靈活,消防中心是否有關閉信號顯示;
檢查保養噴淋系統的水泵接合器,確保完整、不滲漏;
定期試驗安全泄壓閥是否靈敏、可靠,檢查水錘吸納器工作是否有效;
檢查噴淋立管的自動排氣閥的工作狀態是否正常;
檢查試驗濕式報警閥、水力警鈴動作是否靈敏,噴淋泵是否啟動,消防中心顯示是否準確;
定期檢查閥門是否開關靈活、有效,閥門關閉不嚴或不能靈活使用的應及時修理,對閥門的接觸面發現有缺陷的,需進行研磨工作,無法修復的予以更換。定期對閥門轉動部位螺栓加黃油;
檢查止回閥啟閉是否靈活、有效;
定期對噴淋系統管網進行全面檢查,對腐蝕嚴重的管道予與更換,對油漆脫落的管道及時除銹刷防銹漆和標志漆。
維修保養工作標準
1樓層噴淋管網末端試驗壓力(動、靜壓力)流量符合設計或規范要求;
2水流指示器動作靈敏、報警準確、及時,復位正常,消防中心顯示報警地址正確;
3噴淋頭外觀完好,無滴漏或爆破隱患;
4閥門處于正常開、關狀態,有明顯標志,信號閥門開、關靈活、有效,消防中心有關閉信號顯示,報警地址準確;
5噴淋系統水泵接合器外觀完好,配置齊全,無變形、無滲漏、無缺損;
6安全泄壓閥和水錘吸納器外觀完好,工作靈敏、可靠、有效;
7噴淋立管的自動排氣閥無堵塞或漏水,工作正常;
8濕式報警閥外觀完好,無滲漏,放水試驗時動作靈敏,其壓力開關聯動噴淋泵啟動,消防中心報警顯示準確;
9閥門開關靈活、有效,無銹蝕、滲漏;
10止回閥啟閉靈活、有效,無水回流,外觀完好;
11噴淋管網外觀完好,無變形、無銹蝕、脫漆和滲漏。
維修保養工作計劃
1每月分批次試驗樓層噴淋管網末端試驗裝置是否正常(水壓、流量是否達到要求);每周檢查一次樓層噴淋末端靜壓是否達到規范要求;
2每月檢查試驗水流指示器動作是否靈敏,報警是否及時準確,復位是否正常,消防中心是否有顯示等;
3每周檢查噴淋頭、管道是否完好,有無破裂隱患;
4每月檢查各個閥門是否處于正常開啟狀態,試驗樓層信號閥門開關是否靈活,消防中心是否有關閉信號顯示;
5每周檢查保養噴淋系統的水泵接合器,確保完整、不滲漏;
6每季定期試驗安全泄壓閥是否靈敏、可靠,檢查水錘吸納器工作是否有效;
7每月檢查噴淋立管的自動排氣閥的工作狀態是否正常;
8每月檢查試驗濕式報警閥、水力警鈴動作是否靈敏,噴淋泵是否啟動,消防中心顯示是否準確;
9每季定期檢查閥門是否開關靈活、有效,閥門關閉不嚴或不能靈活使用的應及時修理,對閥門的接觸面發現有缺陷的,需進行研磨工作,無法修復的予以更換。定期對閥門轉動部位螺栓加黃油;
10每月檢查止回閥啟閉是否靈活、有效;
11每季定期對噴淋系統管網進行全面檢查,對腐蝕嚴重的管道予與更換,對油漆脫落的管道及時除銹刷防銹漆和標志漆。